E.2 风口风量测量


E.2.1 风口风量测量方法选择宜符合下列规定:
    1 散流器风口风量,宜采用风量罩法测量。
    2 当风口为格栅或网格风口时,宜采用风口风速法测量。
    3 当风口为条缝形风口或风口气流有偏移时,宜采用辅助风管法测量。
    4 当风口风速法测试有困难时,可采用风管风量法。
E.2.2 风口风量测量应符合下列规定:
    1 采用风口风速法测量风口风量时,在风口出口平面上,测点不应少于6点,并应均匀布置。
    2 采用辅助风管法测量风口风量时,辅助风管的截面尺寸应与风口内截面尺寸相同,长度不应小于2倍风口边长。辅助风管应将被测风口完全罩住,出口平面上的测点不应少于6点,且应均匀布置。
E.2.3 当采用风量罩测量风口风量时,应选择与风口面积较接近的风量罩罩体,罩口面积不得大于4倍风口面积,且罩体长边不得大于风口长边的2倍。风口宜位于罩体的中间位置;罩口与风口所在平面应紧密接触、不漏风。
E.2.4 风口风量检测的数据处理应符合下列规定:
    1 采用风口风速法(或辅助风管法)测量时,风口风量应按下式计算:

    式中:F——风口截面有效面积(或辅助风管的截面积)(m²);
          V——风口处测得的平均风速(m/s)。
    2 采用风管风量法测量时,风口风量应按本规范公式E.1.5计算。