消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

11.2 空气调节


11.2.1 特种气体间宜设置空调系统,并应符合下列规定:
    1 室内温度、湿度设计参数应满足气瓶柜的要求。当气瓶柜无具体要求时,室内设计参数宜满足23℃±3℃,30%~70%;
    2 不得采用循环空气。
11.2.2 空调风管不得穿越特种气体间之间的分隔墙;必须穿越时,应安装防火阀。
11.2.3 空调系统宜设置备用空调机组,或采用措施保证在空调机组维护或故障时,能满足特种气体房间的通风要求。
11.2.4 空调系统宜设置应急电源。
11.2.5 特种气体间空调风管应采用不燃材料制作,保温应采用不燃或难燃材料。
11.2.6 空调风管应设置防静电接地装置。
条文说明
11.2.1 特种气体间的火灾危险性属甲、乙类,如采用循环空调系统,易形成可燃性气体积聚,而引起爆炸事故,因此,不应采用循环空调系统。特种气体间设置空调系统目的是为特种气体柜及其控制系统提供一个适宜的工作环境。
11.2.2 避免相邻的特种气体间的火灾蔓延,或因一个特种气体间火灾而导致多个特种气体间的通风关闭,造成更大的危害。因此,空调风管不应穿越特种气体间之间的分隔墙。
11.2.3 为保证特种气体间的环境状态稳定,因此,建议空调系统设置备用空调机组。当受到条件限制时,采用适当措施保证在空调机组维护或故障时,是特种气体房间能取得足够的补风,也是保证安全的有效措施之一。
11.2.4 特种气体间空调系统电源设置应急电源,目的是保证特种气体间的通风平衡和稳定。
11.2.5 防止火焰蔓延和扩散,空调风管采用不燃材料制作,保温采用应采用不燃或难燃材料。
11.2.6 防止因空气摩擦产生静电积聚,而引起燃烧和爆炸事故,因此,空调风管设置应防静电接地装置,消除排风管静电。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

【已作废】特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载