12.8 尾气处理装置的安装
12.8.1 尾气处理装置安装除执行本规范外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。
12.8.2 尾气处理装置的基础应坚固平整,其水平度不得大于3‰。
12.8.3 每个系统的管线及阀门都应贴上显著的正确标识,阀门应开关灵活,锁定装置可靠。
12.8.4 尾气排气系统的管道必须经过脱脂处理,严禁使用含有油脂的管道。
12.8.2 尾气处理装置的基础应坚固平整,其水平度不得大于3‰。
12.8.3 每个系统的管线及阀门都应贴上显著的正确标识,阀门应开关灵活,锁定装置可靠。
12.8.4 尾气排气系统的管道必须经过脱脂处理,严禁使用含有油脂的管道。
条文说明
12.8.2 本条是对尾气处理装置的固定而作出的规定。目的在于防止尾气处理装置的晃动和移动,造成设备连接管道接口松动,导致气体泄露发生事故。
12.8.4 从安全的角度考虑,尾气排气系统的管道必须经过脱脂处理,严禁使用含有油脂的管道。
12.8.4 从安全的角度考虑,尾气排气系统的管道必须经过脱脂处理,严禁使用含有油脂的管道。