目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 科研建筑 scientific research buildings
进行科研活动的建筑空间和场所。根据科研活动的性质,分为科研通用实验区、科研专用实验区、科研办公区、科研展示区、科研教学实验区、科研试验区和野外科学观测研究站等。
2.0.2 科研通用实验区 general laboratory area
适用于多学科的、以实验台为主开展科研活动的实验区。
2.0.3 科研专用实验区 dedicated laboratory area
有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验区。
2.0.4 科研办公区 scientific research office area
以办公空间为主开展科研活动的区域,主要指研究工作室、学术活动室、图书档案室及科研管理服务用房等。
2.0.5 科研展示区 scientific research exhibition area
以科研展示空间为主体,其他科研空间为辅的科研活动区域。科研展示是用于陈列、展览有关科学研究和实验成果的空间,包括展览空间、仓储空间和公共服务空间等部分,一般为独立展厅或展廊、展馆等。
2.0.6 科研教学实验区 scientific research instructional area
以科研教学实验为主,其他科研活动为辅的区域。根据使用性质可分为教学实验室、辅助用房和公共用房。
2.0.7 科研试验区 scientific research testing area
以科研试验空间为主,其他科研空间为辅的科研活动区域。科研试验区是工业产品或材料在研制、生产、维修过程中性能测试的场所,由试验用房、试验辅助用房、公用设施用房等组成。
2.0.8 野外科学观测研究站 wild scientific research station
以野外生态、特殊环境和大气本底等学科领域的观测、研究、实验以及示范为主的科研建筑及配套场所。
2.0.9 标准单元 standard unit
具有标准化、通用化的机电设备配置与接口,满足各类科研实验工作开展及实验设备配置的模数化建筑空间实验单元。
2.0.10 公用设施 public service
为科学研究和实验工作提供环境及相关条件保障的机电、设备等设施。
2.0.11 管道走廊 pipeline corridor
用于通行各类公用设施立管及水平管道的空间。
2.0.12 管道技术层 pipeline mezzanine
用于通行各类公用设施水平管道的空间。
2.0.13 通风柜 fume hood
为保证实验室中有良好的室内环境而将有毒有害气体、蒸气、粉尘等污染物迅速排出实验室工作空间的局部通风设备。
2.0.14 实验台 laboratory bench
科研建筑中进行实验及仪器存放等所使用的工作台。按照摆放的位置分为:中央实验台(岛式或半岛式)、边实验台、转角台等。
2.0.15 开放实验室 open laboratory
灵活隔断的大空间实验室布局形式。
2.0.16 封闭实验室 enclosed laboratory
独立房间的实验室布局形式。
2.0.17 洁净实验室 clean laboratory
空气悬浮粒子浓度受控的实验房间。
2.0.18 生物安全实验室 biosafety laboratory
通过防护屏障和管理措施,达到生物安全要求的微生物实验室和动物实验室,包括主实验室及其辅助用房。
2.0.19 生物培养室 biological cultivation room
在人工环境条件下进行生物培养的用房,包括微生物培养、植物培养、组织培养、细胞培养等。
2.0.20 实验动物实验设施 experiment facility for laboratory animal
以研究、试验、教学、生物制品、药品及相关产品生产、质量控制等为目的而进行实验动物实验的建筑物和设备的总和,包括动物实验区、辅助实验区、辅助区等。
2.0.21 天平室 weighing room
设置称量精度为0.1mg~0.01mg天平的房间,天平可设置在较简单的防振天平台上。
2.0.22 高精度天平室 high precision weighing room
设置称量精度为0.002mg~0.001mg的微量天平的房间,要求恒温、恒湿、防振、防风、防尘、防腐蚀性气体、防阳光直射等环境条件。
2.0.23 电子显微镜室 electronic microscopy room
以电子显微镜作为实验设备的实验室,设有电镜间、过渡间、准备间、切片间、涂膜间及暗室等。
2.0.24 谱仪分析室 spectrometer analysis room
进行谱学分析与研究的实验室,设有谱仪间、过渡间、样品制备间、化学处理间、暗室、数据处理间及工作间等。
2.0.25 基因扩增实验室 gene amplification laboratory
开展基因扩增实验、检验类工作的实验室,设有试剂准备区、标本制备区、扩增区、产物分析区等。
2.0.26 放射性同位素 radioisotope
某种发生放射性衰变的元素中具有相同原子序数但质量数不同的核素。
2.0.27 放射源 radioactive sources
除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外,永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。
2.0.28 射线装置 radiation-emitting device
X射线机、加速器、中子发生器等产生射线的装置。
2.0.29 非密封放射性物质 unsealed radioactive substances
非永久密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质。
2.0.30 危险化学品 hazardous chemicals
在存储和使用过程中有可能引起理化危险、健康危险或环境危险的化学品。
2.0.31 废弃化学品 disused chemicals
在科研建筑中,因各类活动产生的丧失原有利用价值,或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的化学品,以及法律、行政法规规定纳入废物管理的化学品,包括包装该化学品的容器。
2.0.32 应急喷淋 emergency shower
自动或人工控制开关的喷淋设备,用于有化学及生物危害的实验室进行喷淋救护。
2.0.33 应急洗眼器 emergency eye washer
当发生有毒有害物质(如化学液体等)喷溅到工作人员眼、脸时,采用的一种迅速将危害降到最低的有效的安全防护设备。
2.0.34 反应池 reaction pool
排水系统排出的污(废)水中含某些有害物质时,在建筑物内或附近设置排出污水处理的构筑物,用物理、化学方法预处理,以达到国家排放标准。
2.0.35 实验室工作接地 lab equipment grounding
为保证要求接地的仪器设备稳定工作而设置的接地。
2.0.36 特殊防护接地 special protective grounding
为静电防护、电磁屏蔽防护等提供的接地。
2.0.8 野外科学观测研究站根据科学观测研究内容,可分为观测台站、监测台站、实验台站、研究台站、示范台站、综合台站等,由建设在野外陆地、湖泊、极地等不同自然环境中的观测研究用房、实验展示用房、生活辅助用房和配套设施用房等组成。
2.0.9 为保证实验室具有适应性的设计原则,即从当前和长远科学实验工作内容、仪器设备及人员的发展变化出发,综合考虑确定标准实验室单元的三维空间尺寸、实验室建筑设备及实验仪器设备的布置、建筑结构选型与标准荷载、机电设备等公用设施的标准供应与接口方式等。以此便于实验室标准单元的灵活组合设计。对于框架结构,一个标准单元系指一个标准柱网围成的空间单元;对于混合结构,一个标准单元相当于框架结构一个标准柱网围成的空间单元。
2.0.10 公用设施包括供暖、通风、空调、制冷、给水、排水、软化水、纯净水、燃气、特殊实验用气、压缩空气、真空、照明、供配电、电信、网络等。
2.0.15、2.0.16 开放实验室类似现行行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67定义的开放式办公空间,是一种体现开放与共享的实验室布局形式,各个实验台之间没有从地到顶的隔墙,可完全开敞或局部灵活隔断。封闭实验室之间设计有隔墙、走廊,每个独立的房间内带有实验台、专用仪器等实验设施。另外,实验室内或相邻空间应配有书写记录工作区,是对实验数据、研究参数进行记录、研究的工作区域。
2.0.17 洁净实验室的建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留的粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压力等按照要求进行控制。
2.0.19 生物培养室要求的环境条件包括温湿度、光照、空气、水分、酸碱度及灭菌消毒等措施。
2.0.27 国家对放射源实行分类管理,放射源的分类方法见《放射源分类办法》(国家环境保护总局公告2005年第62号)。
2.0.28 国家对射线装置实行分类管理,射线装置的分类方法见《射线装置分类办法》(国家环境保护总局公告2006年第26号)。
2.0.30 现行国家标准《化学品分类和危险性公示通则》GB 13690中将危险化学品分为理化危险、健康危险及环境危险三大类,与联合国《化学品分类与标记全球协调制度》(GHS)接轨。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基地与总平面
- 3.1 基地
- 3.2 总平面
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 科研通用实验区
- 4.3 科研专用实验区
- 4.4 科研办公区
- 4.5 科研展示区
- 4.6 科研教学实验区
- 4.7 科研试验区
- 4.8 野外科学观测研究站
- 5 安全与防护
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全与疏散
- 5.3 防护技术
- 6 室内环境
- 6.1 一般规定
- 6.2 噪声控制
- 7 给水排水
- 7.1 一般规定
- 7.2 给 水
- 7.3 排 水
- 7.4 污水处理
- 8 暖通空调
- 8.1 一般规定
- 8.2 供 暖
- 8.3 通 风
- 8.4 空气调节
- 9 建筑电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 供配电
- 9.3 照 明
- 9.4 接 地
- 9.5 智能化
- 10 气体管道
- 10.1 一般规定
- 10.2 管道、阀门和附件
- 10.3 管道连接
- 10.4 安全技术
- 10.5 气源站及气瓶库
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~