4.5 科研展示区
4.5.1 科研展示区作为全过程全方位的科研活动场所之一,应符合科研活动要求,并应与收藏、保管和陈列功能结合设计。
4.5.2 科研展示区根据科研功能定位,宜设置不同层级的科研展示区,并应符合下列规定:
1 当科研展示区规模较大时,可设置为独立的科研展示建筑,并宜与科研实验室相邻或贴建,且应避免观众参观流线与科研活动交叉。
2 独立成区的科研展示区,可与公共活动区域(如门厅、走廊等交通空间)合并,形成复合式或多功能的展厅或展廊。
3 展示区与公共交通空间连通时,宜合理设置观众活动、科技互动、休息场地,各区间应动静分区明确,对互扰用房设置分隔措施。
4 特殊的科研展示区可由科研实验或研讨区转化为展示、观摩或宣教区域。
5 公众参观走廊宜环绕科研实验室布局,并宜设置透明隔声展示窗口,参观流线宜与科研人员工作流线分开,避免交叉。
4.5.1 科研建筑展示区作为全过程全方位展示科研活动的场所,应符合不同科研活动的需求,并具有空间及功能的可变与灵活性。
4.5.2 科研展示区根据科研功能定位,宜设置不同层级的科研展示区。
4 特殊的科研展示区本身可能就是科学实验的工作场所,或休息讨论的交流空间,在特殊需要的情况下,可转化为展示、观摩或教育区域。
5 在有特殊物理环境及空间要求的科研实验室周边设置参观走廊,以满足对科研活动的观摩。参观走廊宜采用透明展窗形式,并具有良好的隔声效果。同时展廊应避免与科研人员流线交叉。
- 上一节:4.4 科研办公区
- 下一节:4.6 科研教学实验区
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基地与总平面
- 3.1 基地
- 3.2 总平面
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 科研通用实验区
- 4.3 科研专用实验区
- 4.4 科研办公区
- 4.5 科研展示区
- 4.6 科研教学实验区
- 4.7 科研试验区
- 4.8 野外科学观测研究站
- 5 安全与防护
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全与疏散
- 5.3 防护技术
- 6 室内环境
- 6.1 一般规定
- 6.2 噪声控制
- 7 给水排水
- 7.1 一般规定
- 7.2 给 水
- 7.3 排 水
- 7.4 污水处理
- 8 暖通空调
- 8.1 一般规定
- 8.2 供 暖
- 8.3 通 风
- 8.4 空气调节
- 9 建筑电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 供配电
- 9.3 照 明
- 9.4 接 地
- 9.5 智能化
- 10 气体管道
- 10.1 一般规定
- 10.2 管道、阀门和附件
- 10.3 管道连接
- 10.4 安全技术
- 10.5 气源站及气瓶库
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~