目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.2 供 暖
8.2.1 供暖地区的科研建筑宜设集中供暖系统。
8.2.2 通用实验室内不宜采用地板辐射供暖。
8.2.3 散热器宜靠外墙窗下布置。
8.2.4 供暖系统的散热器宜按每个标准实验单元的供暖热负荷均衡设置,每组散热器应设置恒温调节阀,系统形式宜采用带跨越管的单管供暖系统或双管供暖系统。
8.2.5 有腐蚀性气体的实验室供暖系统的散热器、管道及附件应采取防腐措施。
条文说明
8.2.1 科研实验室的工作班制一般难以确定,设集中供暖比较有利。在一般情况下建议不要用空调系统代替供暖,以节省运行费用及能耗。
8.2.2 科研实验区的通用实验室因各种原因可能需要改造,损伤地埋管,故不宜采用地板辐射供暖。
8.2.3 在实验室内散热器如设置在内隔墙处将给实验室设备家具布置带来不便。
8.2.4 实验室内的隔墙是有可能改变的,本条强调按单元房间供暖热负荷均衡设置散热器并独立调控是为了实验室单元调整时,不至于过多地改动供暖系统。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基地与总平面
- 3.1 基地
- 3.2 总平面
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 科研通用实验区
- 4.3 科研专用实验区
- 4.4 科研办公区
- 4.5 科研展示区
- 4.6 科研教学实验区
- 4.7 科研试验区
- 4.8 野外科学观测研究站
- 5 安全与防护
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全与疏散
- 5.3 防护技术
- 6 室内环境
- 6.1 一般规定
- 6.2 噪声控制
- 7 给水排水
- 7.1 一般规定
- 7.2 给 水
- 7.3 排 水
- 7.4 污水处理
- 8 暖通空调
- 8.1 一般规定
- 8.2 供 暖
- 8.3 通 风
- 8.4 空气调节
- 9 建筑电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 供配电
- 9.3 照 明
- 9.4 接 地
- 9.5 智能化
- 10 气体管道
- 10.1 一般规定
- 10.2 管道、阀门和附件
- 10.3 管道连接
- 10.4 安全技术
- 10.5 气源站及气瓶库
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~