目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.2 噪声控制
6.2.1 产生噪声、振动的房间不宜与实验室、会议室、学术活动室等房间贴邻,如相邻则应采取隔声、降噪、减振措施。
6.2.2 实验室内允许噪声级宜小于或等于45dB,其他房间应按现行行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67的有关规定执行。
6.2.3 对噪声控制要求较高的科研建筑,应结合实验工作噪声、隔声要求,对围护结构、附着于墙体和楼板的传声源部件应采取隔声降噪措施。
6.2.4 噪声控制应符合下列规定:
1 产生噪声的房间应采取隔声、降噪、吸声等措施。
2 产生大于等于85dB(A)高噪声的房间应设隔声门窗,隔声门窗的空气声隔声值应大于30dB(A),墙面及顶棚宜采取吸声措施。
6.2.5 当建筑物屋顶或其他部位的设备噪声对周边环境产生影响时,应采取隔声减噪措施,确保周边环境及建筑空间满足相应的声学标准。
6.2.6 精密电子仪器类实验室不宜与产生噪声和振动的设备机房毗邻。受条件限制需紧邻布置时,应采取有效的消声、隔振、减振措施。
6.2.7 噪声控制设计除应符合本标准的要求外,尚应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中办公建筑的相关要求、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087等的有关规定。
6.2.1~6.2.6 隔声、降噪、吸声、消声等措施,参照本标准第6.2.7条中现行国家标准的相关内容设计。
可采取的隔声减噪措施有:设备周边增设隔声屏障、设备底部增设减振垫、建筑屋顶女儿墙增高等。
6.2.7 相应的声学标准还有《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348、《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337等。
可采取的隔声减噪措施有:设备周边增设隔声屏障、设备底部增设减振垫、建筑屋顶女儿墙增高等。
6.2.7 相应的声学标准还有《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348、《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337等。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基地与总平面
- 3.1 基地
- 3.2 总平面
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 科研通用实验区
- 4.3 科研专用实验区
- 4.4 科研办公区
- 4.5 科研展示区
- 4.6 科研教学实验区
- 4.7 科研试验区
- 4.8 野外科学观测研究站
- 5 安全与防护
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全与疏散
- 5.3 防护技术
- 6 室内环境
- 6.1 一般规定
- 6.2 噪声控制
- 7 给水排水
- 7.1 一般规定
- 7.2 给 水
- 7.3 排 水
- 7.4 污水处理
- 8 暖通空调
- 8.1 一般规定
- 8.2 供 暖
- 8.3 通 风
- 8.4 空气调节
- 9 建筑电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 供配电
- 9.3 照 明
- 9.4 接 地
- 9.5 智能化
- 10 气体管道
- 10.1 一般规定
- 10.2 管道、阀门和附件
- 10.3 管道连接
- 10.4 安全技术
- 10.5 气源站及气瓶库
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~