6.32 泡沫枪喷射试验


    将泡沫枪置于喷射架上,调整好枪轴线与水平线的夹角(仰角)至30°±1°,调整枪出口端中心至地面的高度为1m,要求风速不大于2m/s,顺风测量。调整进口压力达到规定的额定值,至少连续稳定喷射30s,测量泡沫集中点至枪口的水平距离为射程,结果应符合5.2.7.3的规定。