7.9 接地电阻试验


7.9.1 目的
    检验系统及系统内各设备接地性能。
7.9.2 试验设备
    试验设备满足下述条件:
    a)可调直流电源;
    b)空载电压不超过12V时至少能产生10A的电流。
7.9.3 试验步骤
7.9.3.1 将从空载电压不超过12V产生的至少为10A的电流分别接在接地端子或接地触点与各可触及金属部件之间,至少保持1min。
7.9.3.2 测量接地端子或接地触点与可触及金属部件之间的电压降,并由电流的电压降算出电阻。
7.9.4 试验结果
    试样的接地电阻性能应满足6.2.2的要求。