7.17 浪涌(冲击)抗扰度试验
7.17.1 目的
检验应急照明集中电源和应急照明控制器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
7.17.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的规定。
7.17.3 试验步骤
7.17.3.1 将试样按GB 16838规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
7.17.3.2 按GB 16838规定的试验步骤对试样施加表7所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按7.2的要求进行试验。
7.17.4 试验结果
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
表7 浪涌(冲击)抗扰度试验条件


查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.16 静电放电抗扰度试验
- 下一节:7.18 电源瞬变试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 系统分类
- 4.2 灯具分类
- 5 防护等级
- 6 要求
- 6.1 总则
- 6.2 通用要求
- 6.3 系统与整机性能
- 6.4 充、放电性能
- 6.5 电池性能
- 6.6 重复转换性能
- 6.7 电压波动性能
- 6.8 转换电压性能(集中控制型系统除外)
- 6.9 充、放电耐久性能
- 6.10 绝缘性能
- 6.11 耐压性能
- 6.12 气候环境耐受性能
- 6.13 机械环境耐受性能
- 6.14 电磁兼容性能
- 6.15 结构
- 6.16 爬电距离和电气间隙
- 6.17 主要部件性能
- 7 试验
- 7.1 总则
- 7.2 基本功能试验
- 7.3 充、放电试验
- 7.4 重复转换试验
- 7.5 电压波动试验
- 7.6 转换电压试验
- 7.7 充、放电耐久试验
- 7.8 绝缘电阻试验
- 7.9 接地电阻试验
- 7.10 耐压试验
- 7.11 高温试验
- 7.12 低温试验
- 7.13 恒定湿热试验
- 7.14 振动试验
- 7.15 冲击试验
- 7.16 静电放电抗扰度试验
- 7.17 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 7.18 电源瞬变试验
- 7.19 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 7.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 7.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 7.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 7.23 外壳防护等级试验
- 7.24 表面耐磨性能试验
- 7.25 抗冲击试验
- 8 检验规则
- 8.1 出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 标志
- 9.1 一般要求
- 9.2 产品标志
- 9.3 质量检验标志
- 10 使用说明书
- 附录A(资料性附录) 消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.1 消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.2 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.3 自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.4 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.5 集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.6 消防应急灯具组成
- 附录B(规范性附录) 疏散指示标志
- B.1 疏散指示标志灯的图形与文字
- 附录C(规范性附录) 产品型号
- C.1 产品型号代码
- C.2 型号编制方法
- 附录D(规范性附录) 密封镉镍、氢镍可充蓄电池
- D.1 范围
- D.2 试验样品及试验程序
- D.3 试验
- 附录E(规范性附录) 阀控密封式铅酸蓄电池组
- E.1 范围
- E.2 试验样品及试验程序
- E.3 试验
- 附录F(规范性附录) 研磨轮示意图
-
笔记需登录后才能查看哦~