7.16 静电放电抗扰度试验


7.16.1 目的
    检验应急照明集中电源和应急照明控制器对带静电人员、物体接触造成的静电放电的适应性。
7.16.2 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的规定。
7.16.3 试验步骤
7.16.3.1 将试样按GB 16838规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
7.16.3.2 按GB 16838规定的试验步骤对试样及耦合板施加表6所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按7.2的要求进行试验。
 表6  静电放电抗扰度试验条件
  表6  静电放电抗扰度试验条件
7.16.4 试验结果
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。