B.1 疏散指示标志灯的图形与文字
B.1.1 标志灯的图形应符合GB 13495的要求,单色标志灯表面的安全出口指示标志(包括人形、门框,如图B.1、图B.2所示)、疏散方向指示标志(如图B.3所示)、楼层显示标志应为绿色发光部分,背景部分不应发光(背景宜选择暗绿色或黑色);白色与绿色组合标志表面的标志灯,背景颜色应为白色,且应发光。
B.1.2 疏散指示标志灯使用的疏散方向指示标志中的箭头方向可根据实际需要更改为上、下、左上、右上、右、右下等指向;疏散方向指示标志中的箭头方向应与安全出口指示标志方向一致,双向指示标志如图B.4所示。
B.1.3 应选用图B.1、图B.2、图B.4、图B.5或图B.6所示图形作为疏散指示标志灯的主要标志信息,标志宽度和高度不应小于100mm,图形中线条的最小宽度不应小于10mm,箭头尺寸应符合图B.5的要求;中型和大型消防应急标志灯的标志图形高度不应小于灯具面板高度的80%。可增加辅助文字,但辅助文字高度应不大于标志图形高度的1/2、且不小于标志图形高度的1/3。楼层指示标志应由阿拉伯数字和F组成,笔画宽度应不小于10mm,地下层应在相应层号前加“-”(如图B.6所示)。

图B.1 安全出口指示标志

图B.2 安全出口指示标志

图B.3 疏散方向指示标志

图B.4 双向指示标志
图B.5 疏散指示箭头

图B.6 楼层显示标志
- 上一节:附录B(规范性附录) 疏散指示标志
- 下一节:附录C(规范性附录) 产品型号
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 系统分类
- 4.2 灯具分类
- 5 防护等级
- 6 要求
- 6.1 总则
- 6.2 通用要求
- 6.3 系统与整机性能
- 6.4 充、放电性能
- 6.5 电池性能
- 6.6 重复转换性能
- 6.7 电压波动性能
- 6.8 转换电压性能(集中控制型系统除外)
- 6.9 充、放电耐久性能
- 6.10 绝缘性能
- 6.11 耐压性能
- 6.12 气候环境耐受性能
- 6.13 机械环境耐受性能
- 6.14 电磁兼容性能
- 6.15 结构
- 6.16 爬电距离和电气间隙
- 6.17 主要部件性能
- 7 试验
- 7.1 总则
- 7.2 基本功能试验
- 7.3 充、放电试验
- 7.4 重复转换试验
- 7.5 电压波动试验
- 7.6 转换电压试验
- 7.7 充、放电耐久试验
- 7.8 绝缘电阻试验
- 7.9 接地电阻试验
- 7.10 耐压试验
- 7.11 高温试验
- 7.12 低温试验
- 7.13 恒定湿热试验
- 7.14 振动试验
- 7.15 冲击试验
- 7.16 静电放电抗扰度试验
- 7.17 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 7.18 电源瞬变试验
- 7.19 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 7.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 7.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 7.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 7.23 外壳防护等级试验
- 7.24 表面耐磨性能试验
- 7.25 抗冲击试验
- 8 检验规则
- 8.1 出厂检验
- 8.2 型式检验
- 9 标志
- 9.1 一般要求
- 9.2 产品标志
- 9.3 质量检验标志
- 10 使用说明书
- 附录A(资料性附录) 消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.1 消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.2 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.3 自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.4 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.5 集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统组成
- A.6 消防应急灯具组成
- 附录B(规范性附录) 疏散指示标志
- B.1 疏散指示标志灯的图形与文字
- 附录C(规范性附录) 产品型号
- C.1 产品型号代码
- C.2 型号编制方法
- 附录D(规范性附录) 密封镉镍、氢镍可充蓄电池
- D.1 范围
- D.2 试验样品及试验程序
- D.3 试验
- 附录E(规范性附录) 阀控密封式铅酸蓄电池组
- E.1 范围
- E.2 试验样品及试验程序
- E.3 试验
- 附录F(规范性附录) 研磨轮示意图
-
笔记需登录后才能查看哦~