7.24 表面耐磨性能试验


7.24.1 目的
    检验地面安装灯具的表面耐磨性能。
7.24.2 试验设备
    试验设备应符合以下要求:
    a)Taber型或同等的磨耗试验机;
    b)按附录F制作的研磨轮。
7.24.3 试验步骤
    按附录F制作研磨轮,并粘好刚玉粒度为180的3号砂布后,在温度20℃±2℃、相对湿度65%±5%的环境条件下放置24h以上。用脱脂纱布将试样表面擦净,表面向上安装在磨耗试验机上,并将研磨轮安装在支架上,施加4.9N±0.2N外力条件下进行研磨9000转,研磨轮每磨耗500转更换一次。试验后,按7.2的要求进行试验。
7.24.4 试验结果
    试验后,试样表面玻璃应无破碎现象,基本功能应与试验前的基本功能保持一致。