7.14 振动试验


7.14.1 目的
    检验系统内各设备经受振动的适应性及结构的完好性。
7.14.2 试验设备
    试验设备(振动台和夹具)应符合GB 16838中的规定。
7.14.3 试验步骤
7.14.3.1 将试样(包括集中控制型系统和应急照明控制器)按其正常安装方式固定在振动台上,处于非工作状态。
7.14.3.2 启动振动台,使其在10Hz〜55Hz频率范围内以0.5g的加速度、1倍频程/min的速率分别在X、Y、Z三个轴线上循环扫频20次。
7.14.3.3 检查外观及紧固部位情况。
7.14.3.4 按7.2的要求进行试验。
7.14.4 试验结果
    试样的抗振动性能应满足6.3,6.13的要求。