中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 导体选择


5.3.1 教育建筑的低压配电线缆应符合下列规定:
    1 线缆的类型应按敷设方式及环境条件选择;
    2 线缆宜选用铜芯;
    3 线缆绝缘材料及护套应避免火焰蔓延对建筑物和消防系统的影响,并应避免燃烧产生含卤烟雾对人身的伤害。
5.3.2 教育建筑中敷设的电线电缆宜采用无卤、低烟、阻燃型电线电缆。
5.3.3 对于重要实验室特殊区域负荷的配电线路,当需要在火灾发生时继续维持工作时,应根据负荷特性要求采取耐火配线措施,并应满足相应的供电时间要求。

条文说明
5.3.1 本条为教育建筑导体选择的主要原则和规定。第2款主要考虑教育建筑内人员聚集较多,其配电线路、控制和测量线路原则上均优先采用铜芯导体。
5.3.3 本条所指的重要实验室特殊区域,如病毒实验室的负压通风区域、核工程实验室紧急停运工作区域等,当火灾事故发生时需继续维持一段工作,紧急处置,以避免二次灾害的发生,这些场所采取耐火配线措施,并保证相应的供电时间要求,是十分重要的。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读