消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.1 结构要求


5.1.1 紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。
5.1.2 泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。
5.1.3 操纵机构应轻便可靠,各操纵手柄应设置指示牌,指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度应不小于3mm,压制或蚀刻的深度应不小于0.2mm。
5.1.4 泵应带有压力表及真空压力表接头。
5.1.5 泵吸入口处应设置便于拆卸的抗腐蚀性滤网,滤网的过流面积应不影响泵的性能。滤网上的孔不得通过:
    a)对于泵额定流量不大于30L/s的,为大于或等于8mm的颗粒;
    b)对于泵额定流量大于30L/s的,为大于或等于13mm的颗粒。
5.1.6 泵的进口应能承受0.4MPa的正压。
5.1.7 泵出水阀应标注开、关指示标记,指示标记应位于明显易见部位且其面积不小于6mm²。
5.1.8 泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内的余水。放水旋塞的通径应不小于19mm。
5.1.9 泵的出口处应安装止回阀。
5.1.10 泵应设置取压孔,取压孔的直径应为3mm~6mm或等于管路直径的1/10,两者取小值。取压孔的深度应不小于2.5倍的取压孔直径。出口压力取压孔应位于止回阀之后。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

消防泵 GB6245-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载