6.6 连续运转性能


    应按10.10进行连续运转试验,试验结果应满足下列的条件和规定。
    a)泵的工作压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求。
    b)轴承座外表面温度不应超过75℃,温升不应超过35℃。
    c)轴封处密封良好,无线状泄漏现象。对于填料密封允许调整。
    d)泵的振动应符合JB/T 8097的规定(潜水泵除外)。