5.8 连续运转性能
泵应按10.10进行相应的连续运转试验,试验结果应满足下列的条件和规定。
a)泵的出口压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求。
b)轴承座外表面温度不应超过75℃,温升不应超过35℃。具有变速机构的泵,当变速机构与泵采用同一轴承时,其轴承座外表面温度不应超过100℃。
c)轴封处应密封良好,无线状泄漏现象。对于填料密封允许调整。
a)泵的出口压力不应低于规定压力,流量应符合规定流量的要求。
b)轴承座外表面温度不应超过75℃,温升不应超过35℃。具有变速机构的泵,当变速机构与泵采用同一轴承时,其轴承座外表面温度不应超过100℃。
c)轴封处应密封良好,无线状泄漏现象。对于填料密封允许调整。