10.14 手抬机动消防泵组试验
10.14.1 结构检查
10.14.1.1 用磅秤测量手抬机动消防泵组的整机重量,结果应符合9.11.1.8的规定。
10.14.1.2 按10.10.3方法进行连续运转试验,检查燃油箱容积及燃油油位表,结果应符合9.11.1.9的规定。
10.14.1.3 检查照明设备及附件的情况,结果应符合9.11.1.11的规定。
10.14.1.4 检查启动方式,结果应符合9.11.1.12的规定。
10.14.2 启动性能试验
将手抬机动消防泵组置于-5℃的试验环境中,放置24h,取出后,立即进行启动试验,记录启动时间,结果应符合9.11.8的规定。
10.14.3 横、纵向倾斜试验
按10.10.3方法,将手抬机动消防泵组分别置于横向及纵向倾斜25°的条件下,在5.4.2.1要求的工况下,各自连续运转1h,结果应符合9.11.9的规定。
- 上一节:10.13 柴油机消防泵组试验
- 下一节:10.15 仲裁试验方法
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 车用消防泵
- 5.1 结构要求
- 5.2 材料要求
- 5.3 外观质量
- 5.4 主要技术参数
- 5.5 机械性能
- 5.6 真空密封性能
- 5.7 引水装置性能
- 5.8 连续运转性能
- 6 工程用消防泵
- 6.1 结构要求
- 6.2 材料要求
- 6.3 外观质量
- 6.4 主要技术参数
- 6.5 机械性能
- 6.6 连续运转性能
- 7 供泡沫液消防泵
- 8 船用消防泵
- 9 消防泵组
- 9.1 总则
- 9.2 结构要求
- 9.3 外观质量
- 9.4 主要技术参数
- 9.5 连续运转性能
- 9.6 联轴器
- 9.7 控制柜
- 9.8 电动机消防泵组的其他要求
- 9.9 柴油机消防泵组的其他要求
- 9.10 潜水消防泵组的其他要求
- 9.11 手抬机动消防泵组的其他要求
- 10 试验方法
- 10.1 结构检查
- 10.2 材料检查
- 10.3 外观质量检查
- 10.4 性能试验
- 10.5 密封试验
- 10.6 静水压强度试验
- 10.7 最大真空度和真空密封试验
- 10.8 引水时间试验
- 10.9 引水可靠性试验
- 10.10 连续运转试验
- 10.11 联轴器起动循环试验
- 10.12 控制柜试验
- 10.13 柴油机消防泵组试验
- 10.14 手抬机动消防泵组试验
- 10.15 仲裁试验方法
- 11 检验规则
- 11.1 检验类别
- 11.2 型式检验
- 11.3 出厂检验
- 11.4 检验顺序
- 11.5 系列消防泵的抽样与判定
- 12 标志
- 附录A(资料性附录)系列消防泵的抽样与判定
-
笔记需登录后才能查看哦~