消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

10.11 联轴器起动循环试验


    启动泵组,调整至额定工况,运行30s,然后停机。共重复20次,性能试验前后各10次,试验结果应符合9.6.1的规定;检查联轴器防护装置的配备,结果应符合9.6.2的规定;检查联轴器采用的材料,结果应符合9.6.3的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

消防泵 GB6245-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载