9.5 连续运转性能
泵组按10.10进行连续运转试验,除应符合6.6外,原动机和功率输出装置应符合下列要求:
a)工作正常,无漏水、漏油现象;
b)发动机出水温度和机油温度应符合规定要求;
c)功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度;
d)功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃;
e)电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。
a)工作正常,无漏水、漏油现象;
b)发动机出水温度和机油温度应符合规定要求;
c)功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度;
d)功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃;
e)电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。