5.4 主要技术参数
5.4.1 应按10.4进行性能试验,试验结果应符合表2中的相应规定。
5.4.2 低压车用消防泵应符合5.4.2.1~5.4.2.3的规定。
5.4.2.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。
5.4.2.2 工况2:在吸深3m时,流量为0.7Qn,出口压力应不小于1.3Pn。
5.4.2.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力应不小于1.0Pn。
5.4.3 中压车用消防泵应符合5.4.3.1~5.4.3.2的规定。
5.4.3.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qnz)和额定压力(Pnz)的要求。
5.4.3.2 工况2:在吸深7m时,流量为0.5Qnz,出口压力应不小于1.0Pnz。
5.4.4 高压车用消防泵应符合5.4.4.1~5.4.4.2的规定。
5.4.4.1 工况1:在吸深3m时,应满足额定流量(Qng)和额定压力(Png)的要求。
5.4.4.2 工况2:在吸深7m时,流量为0.5Qng,出口压力应不小于1.0Png。
5.4.5 中低压车用消防泵应符合5.4.5.1~5.4.5.4的规定。
5.4.5.1 工况1:在吸深3m时,应满足低压额定流量(Qn)和低压额定压力(Pn)的要求。
5.4.5.2 工况2:在吸深3m时,应满足中压额定流量(Qnz)和中压额定压力(Pnz)的要求。
5.4.5.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力应不小于1.0Pn。
5.4.5.4 中低压车用消防泵应有中低压联用工况,中低压联用工况参数由企业自定。联用工况中,中压的最低联用压力不得小于中压泵的最低额定压力。具有中压功能的高低压车用消防泵除外。
5.4.6 高低压车用消防泵应符合5.4.6.1~5.4.6.4的规定。
5.4.6.1 工况1:在吸深3m时,应满足低压额定流量(Qn)和低压额定压力(Pn)的要求。
5.4.6.2 工况2:在吸深3m时,应满足高压额定流量(Qng)和高压额定压力(Png)的要求。
5.4.6.3 工况3:在吸深7m时,流量为0.5Qn,出口压力应不小于1.0Pn。
5.4.6.4 高低压车用消防泵应有高低压联用工况,高低压联用工况参数由企业自定。联用工况中,高压的最低联用压力不得小于高压泵的最低额定压力。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 车用消防泵
- 5.1 结构要求
- 5.2 材料要求
- 5.3 外观质量
- 5.4 主要技术参数
- 5.5 机械性能
- 5.6 真空密封性能
- 5.7 引水装置性能
- 5.8 连续运转性能
- 6 工程用消防泵
- 6.1 结构要求
- 6.2 材料要求
- 6.3 外观质量
- 6.4 主要技术参数
- 6.5 机械性能
- 6.6 连续运转性能
- 7 供泡沫液消防泵
- 8 船用消防泵
- 9 消防泵组
- 9.1 总则
- 9.2 结构要求
- 9.3 外观质量
- 9.4 主要技术参数
- 9.5 连续运转性能
- 9.6 联轴器
- 9.7 控制柜
- 9.8 电动机消防泵组的其他要求
- 9.9 柴油机消防泵组的其他要求
- 9.10 潜水消防泵组的其他要求
- 9.11 手抬机动消防泵组的其他要求
- 10 试验方法
- 10.1 结构检查
- 10.2 材料检查
- 10.3 外观质量检查
- 10.4 性能试验
- 10.5 密封试验
- 10.6 静水压强度试验
- 10.7 最大真空度和真空密封试验
- 10.8 引水时间试验
- 10.9 引水可靠性试验
- 10.10 连续运转试验
- 10.11 联轴器起动循环试验
- 10.12 控制柜试验
- 10.13 柴油机消防泵组试验
- 10.14 手抬机动消防泵组试验
- 10.15 仲裁试验方法
- 11 检验规则
- 11.1 检验类别
- 11.2 型式检验
- 11.3 出厂检验
- 11.4 检验顺序
- 11.5 系列消防泵的抽样与判定
- 12 标志
- 附录A(资料性附录)系列消防泵的抽样与判定
-
笔记需登录后才能查看哦~