消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

10.12 控制柜试验


10.12.1 外观检查
10.12.1.1 目测检查控制柜柜体及涂层颜色,其结果应符合9.7.1.1的规定。
10.12.1.2 检查控制柜选用的指示灯和操作器的颜色编码、导体的颜色或数字标识,其结果应符合9.7.1.2的规定。
10.12.2 防护等级试验
    按照GB 4208—1993的规定,对控制柜进行防护等级试验,其结果应符合9.7.2的规定。
10.12.3 显示功能检查
    对照设计文件检查控制柜柜面的功能显示,结果应符合9.7.3的规定。
10.12.4 接地性能试验
10.12.4.1 使用通用量器具测量主接地线尺寸,结果应符合9.7.4.1的规定。
10.12.4.2 用接地电阻测试仪测量接地点与任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻。结果应符合9.7.4.2的规定。
10.12.5 介电强度试验
    按GB 16806—1997中5.9规定的方法对控制柜进行介电强度试验,结果应符合9.7.5的规定。
10.12.6 绝缘电阻试验
    按GB 16806—1997中5.8规定的方法对控制柜进行绝缘电阻试验,结果应符合9.7.6的规定。
10.12.7 双电源试验
10.12.7.1 送入两路电源,检查切换情况并记录自动及手动切换时间。结果应符合9.7.7.1的规定。
10.12.7.2 两路电源切换装置进行手动切换100次和自动切换400次的可靠性试验,结果应符合9.7.7.2的规定。
10.12.8 元件检查
10.12.8.1 检查元件各参数是否符合控制柜额定参数的规定,结果应符合9.7.8.1的规定。
10.12.8.2 检查元件是否符合标准要求,结果应符合9.7.8.2的规定。
10.12.8.3 测量元件接线端子与柜体基础面的距离,检查维修方便性的情况,结果应符合9.7.8.3的规定。
10.12.9 过流保护装置检查
    检查控制柜正常操作所需的电路,结果应符合9.7.9的规定。
10.12.10 耐高温性能试验
    按GB 16806—1997中5.12规定的方法对控制柜进行耐高温试验,结果应符合9.7.10的规定。
10.12.11 耐低温性能试验
    按GB 16806—1997中5.13规定的方法对控制柜进行耐低温试验,结果应符合9.7.11的规定。
10.12.12 抗湿热性能试验
    按GB 16806—1997中5.15规定的方法对控制柜进行抗湿热性能试验,结果应符合9.7.12的规定。
10.12.13 抗振动性能试验
    按GB 16806—1997中5.14规定的方法对控制柜进行抗振动性能试验,结果应符合9.7.13的规定。
10.12.14 温升试验
    按照GB 7251.1—1997中的温升验证方法进行试验,结果应符合9.7.14的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

关闭

消防泵 GB6245-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载