消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
GB 5135.9-2006
自动喷水灭火系统
第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头

Automatic sprinkler system—Part9:Early suppression fast
 response(ESFR)automatic sprinklers
2006-04-07发布    2006-12-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布

    GB 5135的本部分的第6章、第8章内容为强制性。
    GB 5135《自动喷水灭火系统》目前已分为15个部分:
    ——第1部分:洒水喷头;
    ——第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃;
    ——第3部分:水雾喷头;
    ——第4部分:干式报警阀;
    ——第5部分:雨淋报警阀;
    ——第6部分:通用阀门;
    ——第7部分:水流指示器;
    ——第8部分:加速器;
    ——第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;
    ——第10部分:压力开关;
    ——第11部分:沟槽式管接件;
    ——第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头;
    ——第13部分:水幕喷头;
    ——第14部分:预作用装置;
    ——第15部分:家用喷头。
    ……………...
    本部分为GB 5135的第9部分。
    本部分主要参照ISO 6182-7《早期抑制快速响应(ESFR)喷头的性能要求和试验方法》、FM2008《早期抑制快速响应(ESFR)喷头》、UL1767《早期抑制快速响应喷头》而制定。
    本部分的附录A为规范性附录,附录B、附录C为资料性附录。
    本部分由中华人民共和国公安部提出。
    本部分由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。
    本部分起草单位:公安部天津消防研究所。
    本部分主要起草人:杨震铭、宋波、啜凤英、李毅、张强、赵永顺。
    本部分是首次制订。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载