消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.20 耐氨应力腐蚀性能


    按7.19规定的方法进行试验,ESFR喷头不应断裂、脱层和损失。本项试验后,半数喷头试样进行密封试验应符合6.3.1的规定,其余试样进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者),RTI 值应为(28±8)(m•s)0.5
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载