消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.26 侧向喷洒试验


    将1只已开启的ESFR喷头安装在7.4.1规定的管道上,与ESFR喷头溅水盘尺寸相同的目标安装在吊顶下18mm并距ESFR喷头2.1m,试验时喷水压力分别为0.35MPa、0.70MPa、1.00MPa和1.20MPa,观测目标点浸湿或被喷溅情况,试验结果应符合6.27的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部