消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.4 流量特性系数


6.4.1 ESFR喷头的流量系数K由下式计算:
式中:
P——ESFR喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
Q——ESFR喷头流量,单位为升每分(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,ESFR喷头流量系数K应符合表2的规定,所有试验数据应在此范围内,且标准偏差与K系数平均值的比值应小于2%。
表2 流量系数范围
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载