3 术语和定义
下列术语和定义适用于GB 5135的本部分。
3.1
洒水喷头 sprinkler
在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。
3.2
传导系数 conductivity factor
是喷头的热敏感元件与其固定件之间热传导能力的度量,其符号为C,单位为(m/s)0.5。
3.3
响应时间系数 response time index(RTI)
是喷头动作灵敏度的度量,表示为RTI=τu0.5,τ为热敏元件时间常数,单位s;u是气体流速,单位为m/s。响应时间系数的符号缩写为RTI,单位(m•s)0.5。
3.4
A向 orientation A
气流与水流轴线和喷头轭臂平面垂直,且热敏元件处于轭臂平面的上游。(见图1)
3.5
B向 orientation B
气流与水流轴线和喷头轭臂平面垂直,且热敏元件处于轭臂平面的下游。(见图1)
3.6
C向(正对) orientationC(head on)
喷头入口水流轴线平行于气流方向,并且溅水盘与气流方向垂直。(见图1)
注:如果喷头的热敏元件和框架都是几何对称的,不要求“A”向和“B”向两个位置进行试验。
3.7
实际布水密度(ADD) actuaI delivered density(ADD)
从开启的喷头洒水到达模拟燃烧装置上端平面单位面积的水量。
3.8
早期抑制 early suppression
自动喷水灭火系统在火灾初期即使只启动少数喷头就能有足够的水迅速作用于火或如果没有扑灭,抑制火至可接受的程度。
3.9
早期抑制快速响应喷头 early suppression fast response automatic sprinkler
在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,使水以一定的形状和密度在设计的保护面积上分布,以达到早期抑制效果的一种喷水装置。缩写为:ESFR喷头。
3.10
装配载荷 assemble load
当喷头入口处水压为0时施加在喷头体上的力。
3.11
工作载荷 service load
喷头入口处施加1.20MPa水压产生的力与喷头的装配载荷施加在喷头体上的力的合力。
3.12
设计载荷 design load
当喷头承受工作载荷时,施加在热敏感元件上的力。
3.1
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 规格型号和型号编制
- 6 要求
- 6.1 整体要求
- 6.2 外观
- 6.3 水压密封和水压强度
- 6.4 流量特性系数
- 6.5 布水
- 6.6 静态动作温度
- 6.7 功能
- 6.8 抗水冲击性能
- 6.9 框架强度
- 6.10 热敏感元件强度
- 6.11 疲劳强度
- 6.12 热稳定性
- 6.13 抗振动性能
- 6.14 抗碰撞性能
- 6.15 抗翻滚性能
- 6.16 低温性能
- 6.17 耐高温性能
- 6.18 耐环境温度性能
- 6.19 动态热性能
- 6.20 耐氨应力腐蚀性能
- 6.21 耐二氧化硫/二氧化碳气体腐蚀性能
- 6.22 耐硫化氢气体腐蚀性能
- 6.23 耐盐雾腐蚀性能
- 6.24 耐潮湿空气腐蚀性能
- 6.25 30天密封性能
- 6.26 抗真空性能
- 6.27 侧向喷洒
- 6.28 实际布水密度(ADD)
- 6.29 冲力要求
- 6.30 灭火性能(K=161直立型ESFR喷头)
- 6.31 灭火性能(K=202直立型ESFR喷头)
- 6.32 灭火性能(K=242直立型ESFR喷头)
- 6.33 灭火性能(K=363下垂型ESFR喷头)
- 7 试验方法
- 7.1 外观检查
- 7.2 水压密封和强度试验
- 7.3 流量系数测量
- 7.4 布水试验
- 7.5 静态动作温度试验
- 7.6 功能试验
- 7.7 水冲击试验
- 7.8 工作载荷的确定和框架强度试验
- 7.9 热敏感元件的强度试验
- 7.10 疲劳强度试验
- 7.11 热稳定性试验
- 7.12 振动试验
- 7.13 碰撞试验
- 7.14 翻滚试验
- 7.15 低温试验
- 7.16 高温试验
- 7.17 环境温度试验
- 7.18 动态热试验
- 7.19 氨应力腐蚀试验
- 7.20 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
- 7.21 硫化氢气体腐蚀试验
- 7.22 盐雾腐蚀试验
- 7.23 潮湿气体腐蚀试验
- 7.24 30天密封试验
- 7.25 真空试验
- 7.26 侧向喷洒试验
- 7.27 实际布水密度(ADD)试验
- 7.28 冲力试验
- 7.29 灭火试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 组批
- 8.3 抽样
- 8.4 判定准则
- 9 标志、使用说明书
- 10 包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)公差
- 附录B(资料性附录)误差限的计算方法
- 附录C(资料性附录)易熔元件强度试验的分析
-
笔记需登录后才能查看哦~