消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.4 布水试验


7.4.1 单只ESFR喷头布水试验
    10个尺寸为(300±5)mm×(300±5)mm的集水盘排列在旋转台上,旋转台的转速为(1~4)圈/min,见图3。试验时喷头前喷水压力为0.34MPa,压力表安装在距喷头供水管末端至少1.5m的管道上,试验时间为3min。
图3 旋转台布水试验装置
    将ESFR喷头安装在三通管件出水端,其入水口与DN50的钢管相连,从三通管件至供水接口的距离至少为1.5m。
    记录所有集水盒中的水量。
    再在0.70MPa、1.00MPa和1.20MPa水压下重复上述试验并只记录第10个集水盘的水量。
7.4.2 多只ESFR喷头的布水试验
    取3组喷头试样按表4的要求进行试验。试验前,应去掉热敏感元件。喷头试验区域应符合图4、图5、图6、图7的要求。集水盒的布置见图9。试验装置应安装在容积足够大的房间中。
    按图8布置安装ESFR喷头。试验进行5min,试验结果应符合表3的规定。
图4 布水试验装置吊顶
图5 布水试验装置中顶部管路布置
图6 布水试验装置中单个喷头管的管路布置
图7 布水试验装置中多个喷头管的管路布置
图8 布水试验装置中管路的安装示意图
图9 布水装置中集水盒的布置
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载