7.13 碰撞试验


    使重物沿喷头中心轴线落于溅水盘一端进行碰撞,取5只喷头试样进行本项试验。对于带有运输护罩的喷头,只有当喷头安装完毕后才摘掉护罩,则应带着护罩进行碰撞试验。在碰撞点落物的能量应等于与被试喷头同重的物体从1m高度落下时的冲量。对于带有水罩的喷头,落物的重量应等于被试喷头去掉水罩时的重量。应避免落物多次碰撞被试喷头。试验后所有试样进行密封试验和动态热试验应符合6.14的规定。见图10。
图10 碰撞试验装置