6.31 灭火性能(K=202直立型ESFR喷头)


    K=202直立型ESFR喷头按7.29的规定进行5个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合下列规定:
    a)双排架储存标准聚丙乙烯食品盒
      1)吊顶气体最高温度不超过121℃,1min内最大平均值不超过66℃ ;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过52℃,1min内最大平均值不超过52℃ ;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为1个;
      5)喷头动作的最大数目3只。
    b)双排架储存标准聚丙乙烯食品盒
      1)吊顶气体最高温度不超过760℃,1min内最大平均值不超过357℃ ;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过107℃,1min内最大平均值不超过93℃ ;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为2个;
      5)喷头动作的最大数目2只。
    c)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过788℃,1min内最大平均值不超过343℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过107℃,1min内最大平均值不超过107℃;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为5个;
      5)喷头动作的最大数目7只。
    d)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过107℃,1min内最大平均值不超过52℃ ;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过38℃,1min内最大平均值不超过38℃ ;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为1个;
      5)喷头动作的最大数目1只。
    e)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过565℃,1min内最大平均值不超过232℃ ;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过66℃,1min内最大平均值不超过52℃;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为1个;
      5)喷头动作的最大数目3只。