6.30 灭火性能(K=161直立型ESFR喷头)


    K=161直立型ESFR喷头按7.29的规定进行3个实体火灭火试验,应能将火抑制并符合下列规定:
    a)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过121℃,1min内最大平均值不超过66℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过38℃,1min内最大平均值不超过38℃ ;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为1个;
      5)喷头动作的最大数目1只。
    b)双排架储存标准塑料试验品
      1)吊顶气体最高温度不超过468℃,1min内最大平均值不超过274℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过107℃,1min内最大平均值不超过93℃;
      3)向走道跃迁情况:不允许跃迁,火应被限定在点燃的试验货架内;
      4)消耗的等效货物的最大数量为1个;
      5)喷头动作的最大数目4只。
    c)双排架储存标准塑料试验品(堵住一只喷头的情况)
      1)吊顶气体最高温度不超过677℃,1min内最大平均值不超过343℃;
      2)嵌入钢板的最高温度不超过204℃,1min内最大平均值不超过204℃ ;
      3)向走道跃迁情况:允许出现跃迁;
      4)消耗的等效货物的最大数量为12个;
      5)喷头动作的最大数目9只。
    注:两个喷头中的一只保持为未启动状态以模拟堵住喷头条件。