消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

2 规范性引用文件


    下列文件中的条款通过GB 5135的本部分引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
    GB/T 191  包装储运图示标志
    GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(GB/T 528—1998,eqv ISO 37:1994)
    GB/T 531  橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法(GB/T 531—1999,idt ISO 7619:1986)
    GB/T 1690  硫化橡胶耐液体试验方法(GB/T 1690—1992,neq ISO 1817:1985)
    GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱(GB/T 3098.1—2000,idt ISO 898-1:1999)
    GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母  粗牙螺纹(GB/T 3098.2—2000,idt ISO 898-2:1999)
    GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验(GB/T 3512—2001,eqv ISO 188:1998)
    GB/T 7759  硫化橡胶  热塑性常温、高温和低温压缩永久变形测定(GB/T 7759—1996,eqv ISO 815:1991)
    GB/T 8262  圆头椭圆颈螺栓
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载