5 型号编制

材料代号应符合国家标准规定的标记代号;
名称代号由生产企业自行规定;
连接方式:侧出口沟槽连接,直接标出公称直径。螺纹式连接,直接标出螺纹代号及螺纹尺寸。其他的连接方式,用相应的标志符号和公称直径表示。
示例:
1)XGQT□-114-1.6表示材料为球墨铸铁□(生产单位自己规定)外径为114mm,额定工作压力为1.6MPa的消防沟槽式管接头。
2)XGQT□-114×Rc1-2.5表示材料为球墨铸铁□(生产单位自己规定)主管外径为114mm,侧出口为右旋圆锥内螺纹接口,螺纹尺寸为1",额定工作压力为2.5MPa的消防沟槽式管件。