7.14 耐火性能试验
7.14.1 如图6所示,试样包括连接沟槽管接头的两段长度为1m、两端封闭的管路,一端装配精度为1.5级的压力表(压力表应选较大量程)和截止阀。
7.14.2 试件应充满水并排除所有空气,管路内部升压至额定工作压力,关闭截止阀,保持额定工作压力的静水压。
7.14.3 选择油盘的长600mm、宽300mm、高200mm。沟槽管件距离正下方油盘口200mm。注入12.5L的93#汽油,加入垫水,使油面距离油盘口50mm。点燃油盘,持续15min。到达持续时间后立即扑灭油盘火,静置1min。
试验结果应符合6.18的规定。
