7.9 耐低温性能试验


7.9.1 试样包括连接沟槽管接头的两段长度至少为150mm、两端封闭的管路,一端装配精度为1.5级的压力表和截止阀。
7.9.2 试验环境温度为20℃±5℃,将试样水平放置,并注入3mm高的水,然后将试样用空气充压至0.30MPa,密封后将其水平放置在-40℃±2℃空间中24h。然后取出在环境温度为20℃±5℃的室温下放置24h。
    试验结果应符合6.13的规定。