6.12 最大伸长间隙
6.12.1 沟槽式管接头按7.8的规定进行试验,公称直径≤DN32的管接头管端允许最大间隙应≤2mm;DN40≤公称直径≤DN300的管接头管端允许最大间隙应≤3.2mm。
6.12.2 单片法兰,按照7.8的规定进行试验,公称直径≤DN32的单片法兰管端允许最大间隙应≤1mm;DN40≤公称直径≤DN300的单片法兰管端允许最大间隙应≤1.6mm。
6.12.2 单片法兰,按照7.8的规定进行试验,公称直径≤DN32的单片法兰管端允许最大间隙应≤1mm;DN40≤公称直径≤DN300的单片法兰管端允许最大间隙应≤1.6mm。