7.3 真空度(负压密封性)试验


    如图1所示,试验组件应装配一个真空计量仪或精度不低于1.5级的真空表,以显示实际真空度。选择合适的真空泵抽气,当安装试样的管内达到0.08MPa(600 mmHg)的真空压时,关闭试样与真空泵之间的阀门,使试样单独封闭,试验结果应符合6.6的规定。
图1 真空度试验装置图
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006