8.1 检验分类
8.1.1 出厂检验
沟槽式管接件出厂前应按表7的规定进行检验。
8.1.2 型式检验
型式检验的项目为第6章中的全部项目。有下列情况之一者,应进行型式检验:
a)新产品试制定性鉴定;
b)正式生产后,产品的结构、材料、工艺、重要部件中任何一项有较大改变,可能影响产品性能时;
c)产品停产超过1年恢复生产时;
d)产品转厂生产或异地搬迁时;
e)国家质量监督机构或管理部门提出进行型式检验要求。
