9 标志、使用说明书
9.1 标志
9.1.1 壳体标志
沟槽式管接件应在明显位置清晰、永久性标注下述内容:
a)型号规格;
b)生产单位名称或商标;
c)额定工作压力。
9.1.2 密封圈标志
密封圈上应在明显位置清晰、永久性标注下述内容:
a)生产单位名称或商标;
b)型号规格;
c)密封圈材质代号,见表8;
d)生产日期。
9.2 使用说明书
沟槽式管接件在其包装中应附有使用说明书,使用说明书中应至少包括产品名称、规格型号、使用的环境条件、贮存的环境条件、生产日期、生产依据的标准、必要的使用参数、安装操作说明及安装示意图、注意事项、生产厂商的名称、地址和联络信息等。
9.1.1 壳体标志
