目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.16 耐水冲击性能
沟槽式管接头按7.12的规定进行试验,应能承受20000次水冲击而不发生泄漏。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.15 无密封圈泄漏性能
- 下一节:6.17 抗振动性能
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 外观、标志、结构尺寸
- 6.2 基本参数
- 6.3 壳体材料
- 6.4 螺栓和螺母
- 6.5 橡胶密封圈材料性能
- 6.6 真空度(负压密封性)
- 6.7 气密封性能
- 6.8 密封性能
- 6.9 耐压强度
- 6.10 承载力矩
- 6.11 挠性接头偏转角
- 6.12 最大伸长间隙
- 6.13 耐低温性能
- 6.14 抗高温老化性能
- 6.15 无密封圈泄漏性能
- 6.16 耐水冲击性能
- 6.17 抗振动性能
- 6.18 耐火性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观、标志、结构尺寸和橡胶密封圈检验
- 7.2 橡胶密封圈材料试验
- 7.3 真空度(负压密封性)试验
- 7.4 气密封试验
- 7.5 密封和耐压强度试验
- 7.6 承载力矩试验
- 7.7 挠性沟槽接头偏转角试验
- 7.8 最大伸长间隙试验
- 7.9 耐低温性能试验
- 7.10 高温老化试验
- 7.11 无密封圈泄漏试验
- 7.12 耐水冲击试验
- 7.13 抗振动试验
- 7.14 耐火性能试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 抽样
- 8.3 试验程序
- 8.4 检验结果判定
- 9 标志、使用说明书
- 10 标志、包装、运输和贮存
- 附录A(规范性附录)沟槽尺寸
- 附录B(规范性附录)支管的最大允许管径
-
笔记需登录后才能查看哦~