7.18 耐电压性能试验


    试验采用耐电压测试仪,试验电压0V〜1500V连续可调。试验电压设定后自动升压,升压速率为100V/s〜500V/s,定时60s±5s,到达设定时间后自动降压。
    额定工作电压大于50V时,试验电压为1500V(有效值)、50Hz;
    额定工作电压小于或等于50V时,试验电压为500V(有效值)、50Hz。