7.34 流量系数测量


7.34.1 单流体喷头流量系数测定
    取4只细水雾喷头进行本项试验。将试样安装在试验装置上,试验压力从低于细水雾喷头最小工作压力1.0MPa至最大工作压力,每间隔10%,测量细水雾喷头的流量。压力测量精度不应低于0.5级,流量测量精度不应低于1.0级。对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。
    将所测得的数据代入式(1),计算出每一压力点的K值和K的平均值。
7.34.2 双流体细水雾喷头流量系数测定
    双流体细水雾喷头流量系数测定方法与7.34.1相同,试验条件分别为:
    a)最大供气压力下,供水压力按7.34.1的规定变化;
    b)最小供气压力下,供水压力按7.34.1的规定变化;
    c)最大供水压力下,供气压力按7.34.1的规定变化;
    d)最小供水压力下,供气压力按7.34.1的规定变化。