7.42 应力腐蚀试验


7.42.1 黄铜材质细水雾喷头的应力腐蚀试验
    将4只细水雾喷头按GB 5135.1-2003中7.19的规定进行氨应力腐蚀试验。
7.42.2 不锈钢材质细水雾喷头和部件的应力腐蚀试验
    将4只样品在放入氯化镁溶液前,要除去油脂。
    将细水雾喷头放置于装有温度计和约760mm长凝结器的体积为500mL的瓶子内,将质量百分比为42%的氯化镁溶液注入瓶内一半处,将瓶放在一个具有恒温控制的电热炉架上,保持在(150±1)℃的沸腾温度,试验持续500h;试验后,将样品从沸腾的氯化镁溶液中取出,在去离子水中冲洗。
    用放大倍数为25倍的显微镜对试样进行检查,检查是否产生断裂、剥层或损坏。