7.22 泵组单元控制功能试验


7.22.1 双电源及切换功能试验
    给装置送人两路电源,检查切换情况并记录自动及手动切换时间。
7.22.2 主备泵切换试验
    手动启动装置工作泵(或稳压主泵),使装置处于正常工作状态,模拟工作泵的断电或故障,检查工作泵、备用泵的切换情况。
7.22.3 启动试验
    使泵组式装置处于准工作状态,手动启动装置工作泵,检查是否启动,检查稳压泵是否停泵,给出火警模拟信号,检查装置工作泵是否自动启动以及稳压泵是否停泵。装置工作泵启动后,检查是否必须手动停泵。
7.22.4 稳压精度试验
    调整压力控制仪表,使装置正常运行,分别记录装置的稳压压力上限和稳压压力下限。开启稳压管路上出水阀门放水,调整阀门开度3次,记录每次显示压力和实测压力。