目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国国家标准
消火栓箱
Fire hydrant box
GB 14561-2003
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
实施日期:2004年5月1日
本标准的第5章、第7章、第8章内容为强制性,其余为推荐性。消火栓箱
Fire hydrant box
GB 14561-2003
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
实施日期:2004年5月1日
本标准代替GB 14561—1993《消火栓箱》。
本标准与GB 14561—1993相比主要变化如下:
——增加了使用说明书、包装、运输和贮存;
一一取消了引用标准 GB 998、GB 1187、GB 1497、GB 3266、GB 4580 和 JB 4013.1;增加了引用文件 GB/T 4942. 2—1993、GB 9969.1和HG 2184;
——修改了消火栓箱的基本参数及箱内配置消防器材的情况;
——增加了一些箱内配置消防器材的性能要求和试验方法;
——修改了外观质量的要求;
——增加了电器设备的一些要求。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会(TC 113/SC2)归口。
本标准起草单位:公安部天津消防研究所。
本标准主要起草人:王舒艳、刘连喜、迟立发、赵永顺、白殿涛。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 14561—1993。