5.6 消防软管卷盘
5.6.1 性能参数
消防软管卷盘的主要性能参数应符合表2的规定。
消防软管卷盘的主要性能参数应符合表2的规定。
表2 消防软管卷盘的主要性能参数及喷射性能


5.6.2 操作性能
摇臂应能从箱体内向外作水平摆动,摆动角≥90%,摆动时应无卡阻和松动,驱使摆动的力不得大于50N。消防软管卷盘转动的启动力矩不得大于20 N·m。
5.6.3 抗冲击性能
按6.6.3方法试验后,消防软管卷盘不得产生影响正常使用的变形;在0.8MPa水压条件下各连接部位不得有渗漏现象。
5.6.4 负荷性能
按6.6.4方法试验后,消防软管卷盘不得产生影响正常使用的变形;在0.8MPa水压条件下各连接部位不得有渗漏现象。
5.6.5 连接性能
消防软管卷盘的卷盘轴与弯管、软管与软管盘进出口、软管与进水控制阀、软管与喷枪的连接应牢固可靠,在0.8MPa水压下不得有脱离及渗漏现象。在1.2MPa水压下,各零件不得产生影响正常使用的变形和损坏。
5.6.6 软管性能
消防软管卷盘的软管应是符合HG 2184规定的合格产品。
5.6.6.1 软管在0.8MPa压力下,外径的膨胀率应不大于4%。
5.6.6.2 软管在1.2MPa压力下,不得有渗漏现象;在2.4MPa压力下,软管不应爆破,膨胀应均匀、 无局部凸起现象。
5.6.7 进水控制阀的水压强度性能
消防水喉进水控制阀选用公称通径20mm或25mm的球阀和闸阀时,必须通过水压强度试验。在2.4MPa水压下,保压2min,阀体不得有破裂和渗漏现象。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 型式
- 4.2 基本参数及基本型号
- 4.3 栓箱型号表示方法
- 5 要求
- 5.1 箱内消防器材的配置
- 5.2 室内消火栓
- 5.3 消防接口
- 5.4 消防水带
- 5.5 消防水枪
- 5.6 消防软管卷盘
- 5.7 电器设备
- 5.8 连接性能
- 5.9 喷射性能
- 5.10 外观
- 5.11 材料
- 5.12 箱体刚度
- 5.13 箱门
- 5.14 水带安置
- 6 试验方法
- 6.1 栓箱型式、基本参数及基本型号的检验
- 6.2 室内消火栓性能检验
- 6.3 消防接口性能检验
- 6.4 消防水带性能检验
- 6.5 消防水枪性能检验
- 6.6 消防软管卷盘性能检验
- 6.7 电器设备性能检验
- 6.8 连接性能检验
- 6.9 喷射性能检验
- 6.10 外观检验
- 6.11 箱体刚度检验
- 6.12 箱门检验
- 6.13 水带安置检验
- 7 检验规则
- 7.1 型式检验
- 7.2 出厂检验
- 7.3 抽样
- 7.4 判定规则
- 8 标志
- 9 使用说明书
- 10 包装、运输和贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~