6.4 消防水带性能检验
6.4.1 消防水带的密封性能试验
将消防水带全长平直放置,一端与室内消火栓连接,另一端连接带有开关的水枪,室内消火栓与水力试验给水管路连接。充水排气后关闭水枪,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压2min,检查水带全长。测试结果应符合5.4.2规定。
6.4.2 消防水带的耐压性能试验
6.4.2.1 试验装置
试验装置同6.3.1.1。
6.4.2.2 试验准备
将消防水带截取1.20m长的试样,用专用夹具将试样夹紧,保持试样平直。
6.4.2.3 试验步骤
将试样一端与水压源相接,另一端用带有排气阀的专用夹具封闭。试样灌满水并排尽其中空气,关闭排气阀,缓慢而均匀地升压至1.2MPa,保压5min,结果应符合5.4.3规定。然后继续升压至2.4MPa,保压5min,结果应符合5.4.3的规定。
6.4.3 消防水带的扭转方向试验
试验方法同6.4.1。在水压作用下,沿水流方向看,其扭转方向应符合5.4.4规定。
- 上一节:6.3 消防接口性能检验
- 下一节:6.5 消防水枪性能检验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 型式
- 4.2 基本参数及基本型号
- 4.3 栓箱型号表示方法
- 5 要求
- 5.1 箱内消防器材的配置
- 5.2 室内消火栓
- 5.3 消防接口
- 5.4 消防水带
- 5.5 消防水枪
- 5.6 消防软管卷盘
- 5.7 电器设备
- 5.8 连接性能
- 5.9 喷射性能
- 5.10 外观
- 5.11 材料
- 5.12 箱体刚度
- 5.13 箱门
- 5.14 水带安置
- 6 试验方法
- 6.1 栓箱型式、基本参数及基本型号的检验
- 6.2 室内消火栓性能检验
- 6.3 消防接口性能检验
- 6.4 消防水带性能检验
- 6.5 消防水枪性能检验
- 6.6 消防软管卷盘性能检验
- 6.7 电器设备性能检验
- 6.8 连接性能检验
- 6.9 喷射性能检验
- 6.10 外观检验
- 6.11 箱体刚度检验
- 6.12 箱门检验
- 6.13 水带安置检验
- 7 检验规则
- 7.1 型式检验
- 7.2 出厂检验
- 7.3 抽样
- 7.4 判定规则
- 8 标志
- 9 使用说明书
- 10 包装、运输和贮存
- 10.1 包装
- 10.2 运输
- 10.3 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~