4.3 栓箱型号表示方法
栓箱型号由“基本型号”和“型式代号”两部分组成。其形式如下:
栓箱内配置消防软管卷盘时用代号“Z”表示,不配置者不标注代号。
4.3.2 型式代号
4.3.2.1 水带安置方式代号
水带为挂置式不用代号表示,其余方式分别用下述代号表示:
“P”(盘)——盘卷式;
“J”(卷)一卷置式;
“T”(托)——托架式。
4.3.2.2 箱门型式代号
箱门为单开门型式不用代号表示,其余型式分别用下述代号表示:
“S”(双)——双开门式;
“H”(后)——前后开门式。
4.3.3 标记示例
箱门为双开门式,水带为盘卷式安置,内配消防软管卷盘及公称通径为65mm室内消火栓,箱体外形尺寸为1000mmx700mmx240mm的栓箱:
栓箱 SG24B65Z — PS





4.3.1 基本型号
箱体的长短边尺寸代号按表1规定。