6.3 消防接口性能检验


6.3.1 接口的密封性能试验
6.3.1.1 试验装置
    a)试压泵并配置稳压装置;
    b)压力表:精度不低于1.5级,量程不超过6MPa;
    c)秒表。
6.3.1.2 试验步骤
    将KN型固定接口试样与相应规格的接口闷盖连接后,安装在试验装置上,灌水并排除试样中空气,缓慢而均匀地升压1.6MPa,保压2min,观察保压过程中试样的状况,测试结果应符合5.3.1规定。
    将水带接口成对连接后,安装在试验装置上,灌水并排除试样中空气,缓慢而均匀地升压1.6MPa, 保压2min,观察保压过程中试样的状况,测试结果应符合5.3.1规定。
6.3.2 固定接口的水压强度试验
6.3.2.1 试验装置
    试验装置同6.3.1.1。
6.3.2.2 试验步骤
    用6.3.1.2试验方法将水压升压至2.4MPa,保压2min,测试结果应符合5.3.2规定。
6.3.3 水带接口的跌落试验
    将试样的扣爪向下,装夹在试验架上,使试样最低点至底座距离为1.50m±0.05m,待试样静止后,让其自由落在底座上。试验架底座为厚10cm的钢筋水泥台。每个试样重复试验五次,结果应符合5.3.3规定。